• 柱子的插筋

    柱子竖筋: 1号2B22(角筋) 2号2B22(B截面) 3号2B22(H截面) 柱子插筋: 6号1B25 7号没有 说明:插筋6号与1、2号对应,7号与3号对应 柱子应该怎么定义?6号筋在软件中怎么设置?

    问题补充:广东柱表 柱子在第二层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    认真学习,不会多问

    2012-05-25 19:06:48 

  • 已采纳
    变截面柱插筋前为上*即可。

    2012-05-24 21:21:15 

  • 已采纳
    1,2,3号筋正常输入,6,7号插筋在其他箍筋里面输入。

    2012-05-24 21:24:45 

  • 已采纳
    1、将插筋那一截柱子定义在下一楼层或基础层,按6号7号配筋。 2、上一楼层按1~3号配筋即可,如果3号钢筋下伸到下一楼层或基础层,请在构件里面修改形状及长度然后锁定。

    2012-05-24 20:58:16 

  • 已采纳
    附加一张图进来我帮你解决!向我提问

    2012-05-24 21:41:13 