    其实你说的这个问题是101平法图集中一直存在的矛盾,其实这种情况非常少见,负责任人的结构设计师会尽量避免出现这样的问题,但真的出现这种情况时,对于这种处理,其实没有一个权威和官方的说法,我一般做法是伸至对边就行(即使不够0.4lae但也不会差太远),然后保证弯锚长度。

    2012-05-27 15:16:04 

  • 不够直锚固就弯锚固 至于弯多少,要满足锚固长度的要求,还有保证弯钩长度不小于15d

    2012-05-25 08:21:59 

  • 支座长度不够0.4LAE时,首先要保证钢筋的锚固长度(弯折部分按照锚固计算)。 假如底部钢筋往上弯锚时长度高出构件截面,弯锚可以往下。 机械锚固做法是在支座处不小于0.6LAE时采用的。

    2012-05-25 08:49:34 

  • 当梁锚梁的时候 直锚段不够0.4LAE时加15d弯钩。

    2012-05-25 05:26:32 

  • 你好:当梁锚梁的时候 直锚段不够0.4LAE时应该是要考虑纵向钢筋弯钩与机械锚固形式。请看图集要求的做法。 还有一种补救的办法是在梁纵筋端部加附加短筋。

    锚段

    2012-05-25 05:39:50 

  • 当梁锚梁的时候 直锚段不够0.4LAE时怎么办啊--------------------建议你还是咨询设计处理一下吧。

    2012-05-25 07:47:09 