xu****@163.com 2012-05-25 09:57:33 | 北京市 安装算量GQI | 11254查看 20回答
广联达安装算量电线计算问题
用广联达安装算量做了一份工程量清单,感觉工程量电线部分偏少。比如一根导管里穿3跟导线,管长1米,实际工程量应该是 3*(1+0.3)=3.9米 电线的两个端头各留出0.15米并头用。而软件计算的是 3*1=3米。这是怎么回事?
全部回答 (20) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件计算的准确,应该是1*3米,0.15米的预留应该包含在相应的设备定额里,如开关、插座、灯具 祝贺你,事实就是那样
2012-05-25 09:59:37
-
工程量计算时不考虑预留工程量
2012-05-25 10:01:51
-
预留的工程量在管线工程量里是看不到的
2012-05-25 10:07:31
-
施工现场多看看就可以!
2012-05-25 10:10:02
-
电线的预留线只算配电箱柜内的预留线,其他地方不计算预留线,定额中的辅材已含
2012-05-25 10:09:55
-
算量软件是考虑预留的!!!
2012-05-25 10:15:38
-
计算是正确的,像你说的电线的两个端头各留出0.15米并头用,定额中已经包含了。定额中照明线的含量是1.16
2012-05-25 10:18:23
-
软件计算没有考虑预留量 定额里已包括预留部分线 看下定额你就明白了
2012-05-25 10:19:34
-
接线头和接线盒等这些预留是不用考虑的,只有配电箱的预留才考虑,所以软件出的事对的
2012-05-25 10:34:13
-
在软件计算设置中,电线及电缆的预留都是按规范设置的,但要注意电箱的尺寸会对入箱预留有影响,入箱预留是“高+宽”,也可以设置数值。
2012-05-25 10:34:27
-
软件识别工程量是严格按照工程量计算规则执行 的,你说的是现场实际的,规则和实际不一定完全一致,因为规则会把你看到的按要求汇总到某部分去。
2012-05-25 10:38:48
-
工程量计算时不考虑如开关、插座、灯具预留工程量,预留应该包含在相应的设备定额里
2012-05-25 10:38:55
-
软件中已经考虑了。
2012-05-25 10:50:42
-
工程量计算时不考虑如开关、插座、灯具预留工程量,预留应该包含在相应的穿线消耗定额里,如2.5mm2的定额损耗是16%。
2012-05-25 10:57:32
-
软件计算是正确的.电线的预留线只算配电箱柜内的预留线,其他地方均不计算预留线 0.15米的预留应该包含在相应的设备定额里,如开关、插座、灯具
2012-05-25 10:53:39
-
你画图时加上两边的设备就有预留长度了!
2012-05-25 12:00:19
-
支持楼上的 预留线也要考虑
2012-05-25 12:01:28
-
软件计算正确,相应的预留在定额里套价自动考虑
2012-05-25 13:04:03
-
只有管连接设备后才会考虑预留
2012-05-25 13:31:38
-
软件是会考虑预留的,是不是你设置的问题
2012-05-25 14:18:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看