• 广联达安装算量电线计算问题

    用广联达安装算量做了一份工程量清单,感觉工程量电线部分偏少。比如一根导管里穿3跟导线,管长1米,实际工程量应该是 3*(1+0.3)=3.9米 电线的两个端头各留出0.15米并头用。而软件计算的是 3*1=3米。这是怎么回事?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (20) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件计算的准确,应该是1*3米,0.15米的预留应该包含在相应的设备定额里,如开关、插座、灯具 祝贺你,事实就是那样

    2012-05-25 09:59:37 

  • 工程量计算时不考虑预留工程量

    2012-05-25 10:01:51 

  • 预留的工程量在管线工程量里是看不到的

    2012-05-25 10:07:31 

  • 施工现场多看看就可以!

    2012-05-25 10:10:02 

  • 电线的预留线只算配电箱柜内的预留线,其他地方不计算预留线,定额中的辅材已含

    2012-05-25 10:09:55 

  • 算量软件是考虑预留的!!!

    2012-05-25 10:15:38 

  • 计算是正确的,像你说的电线的两个端头各留出0.15米并头用,定额中已经包含了。定额中照明线的含量是1.16

    2012-05-25 10:18:23 

  • 软件计算没有考虑预留量 定额里已包括预留部分线 看下定额你就明白了

    2012-05-25 10:19:34 

  • 接线头和接线盒等这些预留是不用考虑的,只有配电箱的预留才考虑,所以软件出的事对的

    2012-05-25 10:34:13 

  • 在软件计算设置中,电线及电缆的预留都是按规范设置的,但要注意电箱的尺寸会对入箱预留有影响,入箱预留是“高+宽”,也可以设置数值。

    导管

    2012-05-25 10:34:27 

  • 软件识别工程量是严格按照工程量计算规则执行 的,你说的是现场实际的,规则和实际不一定完全一致,因为规则会把你看到的按要求汇总到某部分去。

    2012-05-25 10:38:48 

  • 工程量计算时不考虑如开关、插座、灯具预留工程量,预留应该包含在相应的设备定额里

    2012-05-25 10:38:55 

  • 软件中已经考虑了。

    2012-05-25 10:50:42 

  • 工程量计算时不考虑如开关、插座、灯具预留工程量,预留应该包含在相应的穿线消耗定额里,如2.5mm2的定额损耗是16%。

    2012-05-25 10:57:32 

  • 软件计算是正确的.电线的预留线只算配电箱柜内的预留线,其他地方均不计算预留线 0.15米的预留应该包含在相应的设备定额里,如开关、插座、灯具

    2012-05-25 10:53:39 

  • 你画图时加上两边的设备就有预留长度了!

    2012-05-25 12:00:19 

  • 支持楼上的 预留线也要考虑

    2012-05-25 12:01:28 

  • 软件计算正确,相应的预留在定额里套价自动考虑

    2012-05-25 13:04:03 

  • 只有管连接设备后才会考虑预留

    2012-05-25 13:31:38 

  • 软件是会考虑预留的,是不是你设置的问题

    2012-05-25 14:18:26 