• 电缆套价是要乘以系数的是吧?5芯*1.3 6芯*1.6 单芯*0.67 那么2芯和4芯的呢?

    电缆套价是要乘以系数的是吧?5芯*1.3 6芯*1.6 单芯*0.67 那么2芯和4芯的呢? 看你很专业 能不能加我QQ 想有问题可以交流下
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、电缆2芯和4芯敷设,不乘系数;因为电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的; 可以,467768357

    2012-05-25 11:05:34 

  • 电缆定额按照三芯(含三芯连地)考虑,五芯电缆敷设子目乘以系数1.3,六芯乘以1.6,每增一芯增加30%,以此类推; 单芯电缆乘以系数0.67; 二芯及4芯电缆安装子目同三芯,无调整系数;

    2012-05-25 11:33:44 

  • 电缆套价是要乘以系数5芯*1.3 6芯*1.6 单芯*0.67 那么2芯和4芯的不用乘系数按定额的基价执行

    2012-05-25 11:33:45 

  • 定额是三芯考虑的,但是对二芯、和四芯没有规定,所以不考虑调整系数,其余就像你的理解

    2012-05-25 11:06:32 

  • 那么2芯和4芯的不用,超过5芯的电缆才乘以系数呢

    很专业

    2012-05-25 12:24:40 

  • 在电缆安装章节说明中有明确规定,按照此说明要求对应电缆芯数即可。 你前面理解是正确的。 至于二芯、三芯和四芯均执行相关定额的原基数不变。

    2012-05-25 12:46:29 