• 电线导管到配电箱怎么设置

    请问老师,我的配电箱在一层,回路走二层,我把回路识别后,用立管布置功能设置了立管(立管是画在配电箱旁边的那个小圈,没有直接设置在配电箱上),但是我检查立管工程量时预留长度是0,那要怎么把这根立管和配电箱连接起来?(我用了配电箱连管功能不能连接立管)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (29) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    直接把立管画在配电箱的位置

    2012-05-25 13:45:15 

  • 长知识了 谢谢

    2012-05-25 22:16:28 

  • 使其相交即可自动生成,还可以利用布置立管功能

    2012-05-26 05:26:03 

  • 要利用设备连管来实现连接。供参考。

    2012-05-25 11:41:23 

  • 这种情况您可以选中这根立管,然后检查这个立管的标高是否是从配电箱的位置出来的。如果不是,直接将这个立管的起点标高往下面降一点就可以了。再汇总计算软件就能够计算出来管子的预留长度了。

    2012-05-25 11:47:09 

  • 再试一下 自动识别一下,这个旁边有人在更好

    2012-05-25 11:54:32 

  • 设置好属性,直接绘制一根管线连接立管和配电箱

    2012-05-25 14:15:32 

  • 使用设备连管功能

    2012-05-25 15:08:05 

  • 将管手动画到配电箱那就可以

    2012-05-25 15:16:23 

  • 应用设备连管来实现连接

    2012-05-25 15:07:25 

  • 管子没有预留长度,处理的正确,管中的电线有预留长度,在三维下观察管的底标高和箱子的顶标高是否是同一个标高,设置正确移动这根管到配电箱位置即可

    2012-05-25 16:41:49 

  • 再从新识别一下,或许手动编辑工程量也行

    2012-05-25 17:59:56 

  • 自己手动将立管直接绘制到配电箱上去(记得需要调整立管的标高)

    2012-05-25 18:04:33 

  • 进来学习一下的

    2012-05-25 18:23:42 

  • 打电话咨询比较快、方便

    2012-05-25 11:46:19 

  • 不行得话,你可以用手画上去啊!!!

    2012-05-25 12:37:19 

  • 手动编辑工程量吧!

    2012-05-25 11:58:36 

  • 自己画到配电箱

    2012-05-25 14:10:46 

  • 设备连管或者手工画线也行

    2012-05-25 14:12:17 

  • 用设备连管功能或者是自动生成立管

    2012-05-25 14:27:10 

  • 使用设备连管功能或直接手动画上就可以

    2012-05-25 13:25:32 

  • 先检查下立管的起点标高和配电箱是否在同一平面上,使用设备连管功能将导管与配电箱连接

    2012-05-25 16:03:35 

  • 1、设备连管 2、手动画 必须注意选择对应构件

    2012-05-25 16:15:31 

  • 立管布置到配电箱图内,或者连接横管至配电箱内即可

    2012-05-25 16:39:37 

  • 进来学习学习

    2012-05-26 00:27:19 

  • 游客,来学习观摩.

    2012-05-26 14:51:18 

  • 地下室外剪力墙排水管钢性套管由于设计原因标高未修改好(好几天了)影响进度,钢筋施工员向甲方代表要求先封板浇筑,后再钻孔,(套管大小150~250)得到承认可以(没书面文件),请问这种做法可以吗?对结构影响大吗?如果这样做,以后要怎么样封堵。

    2012-05-26 14:50:27 

  • 进来学习一下!!!

    2012-05-26 20:29:35 

  • 支持一楼的做法

    2012-05-26 22:06:29 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题