huhongfang 2012-05-26 09:42:47 | 湖北省 安装算量GQI | 1219查看 45回答
多回路管线识别
配电箱出来有40多个回路,但终点处只标明了回路编号,与配电箱没有CAd联接,这样的回路的管如何识别工程量呢?
全部回答 (45) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:其实这个没有统一的标准的。 方法也是因人而异:一、新建组合管来绘制与配电箱连接那段配管,设置起点后在识别回路时每个回路设置起点来与配电箱连接。 二、根据施工经验,再根据图纸确定线管走向及覆射方式,有可能不是一种敷设方式(适用于施工经验非常)。 当然,不管采用哪种方式,记住一点“根据施工工艺和施工图纸”,要做的事就必须要算上钱。
2012-05-26 14:51:16
-
进来学习一下的
2012-05-26 16:43:25
-
各回路分别识别后,在手动绘制与配电箱连接部分。
2012-05-26 17:58:16
-
1.可以补画CAD线再识别2.也可以直接绘制上去3.还可以用组合管道来处理
2012-05-26 18:54:22
-
利用组合管道,把配电箱与40路回路连接后识别管道。
2012-05-26 19:23:30
-
采用新建组合管来绘制与配电箱连接那段配管,设置起点后在识别回路时每个回路设置起点来与配电箱连接。
2012-05-26 09:50:01
-
这种情况应该是有一段桥架或者线槽与配电箱相连,如果没有的话,采用新建组合管来绘制与配电箱连接那段配管,设置起点后在识别回路时每个回路设置起点来与配电箱连接。
2012-05-26 11:56:54
-
根据施工图纸与施工规范,还有系统图及设计说明等完善未画的部分,注意敷设方式及相关标高,然后通过算量软件进行算量,考虑到回路较多,可以建组合管道,进行电管算量。
2012-05-26 13:40:07
-
游客,来学习观摩.
2012-05-26 14:12:53
-
同一路线的地方用组合管
2012-05-26 16:25:58
-
这种情况的确麻烦,最好是在广联达将图纸完善后再识别,不过完善图纸需要对广联达软件比较熟悉。呵呵。
2012-05-26 16:40:13
-
cad线连贯的情况下,自动识别就行了。
2012-05-26 21:31:26
-
看一下有什么捷径,否则逐个回路识别
2012-05-26 22:40:11
-
可以用配电箱连管或是设备连管
2012-05-26 22:41:35
-
过来学习一下
2012-05-28 11:31:09
-
可用回路自动识别。
2012-05-29 17:05:01
-
可以自己画上,不可以用“配电箱连管”来加上。
2012-05-26 10:22:48
-
直接延伸到配电箱或利用组合管来实现。供参考。
2012-05-26 10:59:28
-
这个要根据施工经验,再根据图纸确定线管走向及覆射方式,有可能不是一种敷设方式,比如有走桥架的,有走线管的,
2012-05-26 10:04:10
-
其实这个没有统一的标准的。 方法也是因人而异:一、新建组合管来绘制与配电箱连接那段配管,设置起点后在识别回路时每个回路设置起点来与配电箱连接。 二、根据施工经验,再根据图纸确定线管走向及覆射方式,有可能不是一种敷设方式(适用于施工经验非常)。 当然,不管采用哪种方式,记住一点“根据施工工艺和施工图纸”,要做的事就必须要算上钱。
2012-05-26 11:06:19
-
用组合管道功能可以实现
2012-05-26 11:23:03
-
每一条回路识别完后,然后是设备连管就是了!
2012-05-26 11:26:20
-
地下室外剪力墙排水管钢性套管由于设计原因标高未修改好(好几天了)影响进度,钢筋施工员向甲方代表要求先封板浇筑,后再钻孔,(套管大小150~250)得到承认可以(没书面文件),请问这种做法可以吗?对结构影响大吗?如果这样做,以后要怎么样封堵。
2012-05-26 14:14:31
-
我来学习哈,看看你们的见解
2012-05-26 13:56:36
-
1、选中构件属性,手绘。 2、配电连管
2012-05-26 14:54:59
-
知识不错值得学习
2012-05-26 14:20:23
-
才来学习的,不了解啊
2012-05-26 14:41:51
-
如果有公共部分就采用组合管道,没有公共部分,就直接划到配电箱后再识别
2012-05-26 15:50:08
-
培训班学习!
2012-05-26 19:01:17
-
楼主你可以使用组合管道的
2012-05-26 20:37:53
-
要根据具体敷设方式来确定走向。
2012-05-26 20:42:53
-
建议采用新建组合管来绘制与配电箱连接那段配管,设置起点后在识别回路时每个回路设置起点来与配电箱连接。
2012-05-27 07:41:45
-
进来学习一下!!!
2012-05-27 10:07:50
-
来学习下的,谢谢。
2012-05-27 12:07:05
-
管道组合来用,
2012-05-27 12:10:54
-
这最好是用组合管道。
2012-05-27 16:03:19
-
直接延伸到配电箱或应用组合管
2012-05-27 18:08:37
-
可以利用配电箱连管功能,
2012-05-27 20:52:18
-
你可以去施工现场看是怎么实际操作的
2012-05-27 21:54:05
-
在软件操作中 又遇到问题可以拨打24小时客服 4006-066-088 按普通市话收费 希望你能及时解决问题
2012-05-28 00:04:02
-
利用组合管道把统一到配电箱的管线连接起来,组合管道是虚拟管道,不计算工程量的,是分配到各个回路的管线中去了。
2012-05-28 19:03:15
-
直接识别就可以
2012-05-28 19:56:00
-
利用组合管道把统一到配电箱的管线连接起来然后识别管道
2012-05-29 09:31:56
-
点击配电箱(柜)---配电箱连管---先选线---点击右键确认----再点击配电箱柜
2012-05-29 12:52:20
-
配电箱出来有40多个回路,但终点处只标明了回路编号,与配电箱没有CAd联接,这样的回路的管如何识别工程量呢? 答:才用组合管道进行识别就好了
2012-05-29 15:07:38