sh****@163.com 2012-05-26 10:19:41 | 山东省 安装 | 1859查看 3回答
消防分线箱的进线问题
消防报警系统中,每层消防分线箱的进线,需要分别从消防控制室引吗?还是可以串联?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳都是并联的,是看你分了几个回路,单独的每一个一个回路都要从消防控制室引来,每个回路的最多负载点位看你所用的消防产品说明书,然后看你的施工图一层几个点位,一个回路能带几层,那么这几层的消防分线箱共用一个从消防控制室引来的回路,现在的产品都是并联的
2012-05-27 00:30:48
-
看设计图纸设计,通常应该又消防控制室分别到每层消防分线箱
2012-05-26 10:56:34
-
每层的分线箱可以并联
2012-05-28 21:21:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看