原位标注表格中的吊筋输入问题
在原位标注表格中输入吊筋信息,要先将次梁宽度进行输入,请问软件不能自动识别出次梁宽度么?问题补充:发现有些框架梁能识别出与其相交的次梁宽度,而有些框架梁却不能自动识别出次梁宽度,为什么?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可以自动识别次梁宽度,前提是你要先绘制好次梁(当然可以先不进行原位标注),而且保证你绘制的这根次梁的类别是非框架梁,这样软件就会自动识别次梁的宽度了,如果你是先原位标注你的框架梁,然后再绘制次梁,那样就不行了,只能手输。
2012-05-26 14:03:01
-
可以识别出梁的属性值。
2012-05-26 18:22:40
-
在原位标注表格中输入吊筋信息,要先将次梁宽度进行输入,请问软件不能自动识别出次梁宽度么? 在原位标注表格里面不行 不过你可以用梁里面的自动生成吊筋来布置
2012-05-26 13:30:13
-
你利用自动生成吊筋的功能就可以了
2012-05-26 13:52:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看