longyulin86 2012-05-26 18:15:43 | 广东省 安装 | 2075查看 6回答
安装定额中接地网测试和送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)的计费基础是什么呢???
安装定额中接地网测试和送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)的计费基础是什么呢??? 例如我把一个栋楼的防雷工程和照明工程分地上和地下两部分。我可以在各部分都套接地网测试和送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)吗????
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接地网调试一般一栋楼算一个独立的系统,供配电调试要根据按断路器数量及供电情况考虑,一般按一侧有一台断路器考虑,如两侧均有断路器,应以两个系统考虑,其中两侧是指送电侧和受电测
2012-05-28 10:27:35
-
接地网测试只能计算一次,因为一栋楼只能说一个接地系统。送配电系统调试要看分几个系统了,几个系统套几次调试。
2012-05-26 18:58:48
-
直接按设计图纸计算,套用定额子目即可
2012-05-26 18:48:34
-
接地网测试只能一栋楼算一个,送配电系统调试配电室引出的低压开关柜一个柜子可以算一个系统,其他如果配电系统如果有调试原件,也可以算一个调试系统
2012-05-27 00:03:33
-
你说的是低压系统调试,接地系统按照图纸和工艺要求按着不同的点检测一下就行了。,可取试验费。调试部分指电机系统的调试,可以找按定额记取人工费,材料消耗费。
2012-05-27 06:44:58
-
安装定额中接地网测试和送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)的计费基础是"系统“。如果一个栋楼的防雷工程和照明工程分地上和地下两部分是两个系统。可以在各部分都套接地网测试和送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)。如果是一个系统就不能分别套用相应调试定额子目。
2012-05-28 05:46:48