• 200厚墙选定额子目应选哪一个?

    做的工程的墙厚是200厚的。但是在套入定额时,是以几分之几标准砖(240厚)还定义的。所以找不到等于200的,这下应该怎么选择? 主要是建筑图说明写的是200厚的墙,结构说明写的是用180厚的砖去砌筑,所以更加凌乱了。求高手解释,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    做的工程的墙厚是200厚的。结构说明写的是用180厚的砖去砌筑,所以在套入定额时,是以四分之三标准砖(180厚)来定义的。 我看了另外一套图纸,更奇怪了,建筑总说明的墙厚是180,用的只是灰砂砖,而结构总说明墙厚反而是200,用的是地台下是灰砂砖,地台上是蒸压加气混凝土砌块。这应该怎么去选呢?应该选择墙厚是200,以结构说明为准。

    2012-05-27 07:19:54 

  • 地台下是灰砂砖,套用砖基础定额,地台上是蒸压加气混凝土砌块套用180加气混凝土砌块墙定额即可。

    2012-05-28 13:48:20 

  • 你的图纸设计有误,应有设计单位出变更,若是加气块,就套加气块子目

    2012-05-27 05:43:36 

  • 那就是用180的砖去套取的,也就是说,在算量时,你算的砖要用180厚,200厚指的是建筑厚度,也就是加上抹灰,打底、面层等等的加起来是200,所以你的工程 算砖的量也需要用180,如果你现在用的是200厚,可以批量选择修改一下即可,同时还要检查封闭性以及房间可能需要重画。但也可以用200厚的量来折算一下即可,这样的话但是会多算的,因为在端头的地方拉通计算会多一部分的。所以建议还是修改一下吧。

    2012-05-27 01:02:51 

  • 套用3/4的砖墙定额即可

    2012-05-27 07:48:59 

  • 主要是建筑图说明写的是200厚的墙,结构说明写的是用180厚的砖去砌筑,所以更加凌乱了。 建议先了解清楚是200还是180厚,如是200看是采用什么材质,假如是轻质砖之类,(计量里定义其墙厚200),套价里套相应的子目。

    2012-05-27 15:37:57 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!