36****@qq.com 2012-05-27 22:06:40 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 739查看 5回答
边角柱锚固
请问,顶层边角柱外侧钢筋的直锚长度已经大于了1.5倍Lae,此时软件就只有直锚,无弯沟,但是按照03G101 56页及有关专家讲解,此种情况需设弯沟12D,请问软件可以处理这个吗,
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳把B节点改成E或者D 节点 让梁的钢筋下插1.7lae 而柱子钢筋弯折12d。
2012-05-27 23:49:46
-
可以按图纸要求在节点设置,顶层边角柱外侧纵筋里面选择所需要的节点类型,如你说的弯折12D,选择顶层边柱D即可
2012-05-28 08:59:38
-
之外侧好像就是直锚的吧
2012-05-27 22:20:03
-
按你的意思,应该是梁的高度已经大于1.5Lae了,钢筋没有伸到梁里面去,你可以设置下(顶层边角住D)节点,如图: 然后按上楼说的让梁的钢筋插入柱。
2012-05-27 22:32:50
-
把B节点改成E或者D 节点 让梁的钢筋下插1.7lae 而柱子钢筋弯折12d
2012-05-27 22:24:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看