• 边角柱锚固

    请问,顶层边角柱外侧钢筋的直锚长度已经大于了1.5倍Lae,此时软件就只有直锚,无弯沟,但是按照03G101 56页及有关专家讲解,此种情况需设弯沟12D,请问软件可以处理这个吗,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    把B节点改成E或者D 节点 让梁的钢筋下插1.7lae 而柱子钢筋弯折12d。

    2012-05-27 23:49:46 

  • 可以按图纸要求在节点设置,顶层边角柱外侧纵筋里面选择所需要的节点类型,如你说的弯折12D,选择顶层边柱D即可

    外侧钢筋

    2012-05-28 08:59:38 

  • 之外侧好像就是直锚的吧

    2012-05-27 22:20:03 

  • 按你的意思,应该是梁的高度已经大于1.5Lae了,钢筋没有伸到梁里面去,你可以设置下(顶层边角住D)节点,如图: 然后按上楼说的让梁的钢筋插入柱。

    顶层

    2012-05-27 22:32:50 

  • 把B节点改成E或者D 节点 让梁的钢筋下插1.7lae 而柱子钢筋弯折12d

    2012-05-27 22:24:08 