冰激凌 2012-05-28 09:04:17 | 河北省 其他专业 | 1617查看 3回答
楼层板里马登筋的设置
现在在施工时是不是只要板里有面筋的情况都要设置马登筋呢,前两天一个预算员告诉我他的楼层板里从来 不设马登筋只有再伐板里面设置马登筋,型号是比伐板里面的钢筋小一号,请问大家马登筋到底如何设置才是正确的,还有现在有好多都是不设置马登筋了直接加工成铁件支撑负筋,请问那个铁件怎么计算?谢谢指教
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
施工时一般只要有面筋的就设置马登筋,只不过楼层板的马登筋量小,形式一般与筏基也有所不同。这要跟实际施工方案定。
2012-05-28 09:12:21
-
选择软件里面的马凳筋形式,根据实际板配筋情况,综合考虑布置;通常实际施工中,楼板板筋的马凳筋有的是垫水泥砂浆块、有的是塑料垫块、大多数是钢筋“Z”型支撑的
2012-05-28 13:52:52
-
用户您好,通常情况下,有底筋有面筋的情况下会设置马凳筋,如果使用铁件来支撑的话,软件中是不能直接处理的,您可以利用软件中计算出来的数量来处理这个铁件。
2012-06-05 11:58:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看