• 关于柱在基础插筋锚固区的箍筋数量的问题

    首先我画了筏板构件,筏板厚度500mm,然后再筏板上画框架柱,并且在计算设置“柱在基础插筋锚固区的箍筋数量”中设置数量为2,经汇总计算后通过查看钢筋三维看到在基础插筋锚固区的箍筋数量只有1根,紧接着我把筏板厚度调为1000mm,再查看发现此时箍筋才变为2根,难道这一项的计算设置不能锁定箍筋的根数吗?为什么还随锚固区的厚度变化而变化?如果随锚固区的厚度变化的话,那么我限制锚固区箍筋数量后,这个箍筋的间距又是多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    无论多厚,软件默认的基础中的箍筋就是两根。 有时显示不准,计算汇总以后,看看钢筋明细表。如果计算对了,就可以姑且让时间叫他改进吧。

    2012-05-28 17:08:39 

  • 已采纳
    软件默认就是两根,你可以再计算设置--柱 那边调整 规范里面是这样的 至少两根且间距大于500的非符合箍筋 根据需要去调整前面的计算设置咯

    2012-05-28 17:14:01 

  • 已采纳
    你好 在计算设置中修改下箍筋的排布间距即可,软件默认的为500 修改间距不影响筏板厚度的

    画框

    2012-05-28 17:12:59 

  • 已采纳
    新规范应该是 不是2个 固精 应该是 好几个 固精

    2012-05-28 17:24:35 

  • 已采纳
    我试了一下软件默认的是二个,这可能是你在设置中柱/墙柱在基础插筋锚固区内箍筋数量改为一个了。我把筏板改成300厚软件计算出来的同样是二个,只有修改了设置计算出来的才是一个。

    2012-05-28 17:34:25 

  • 已采纳
    只要正确设置并画图后,在钢筋三维中是两个箍筋的。

    根数

    2012-05-28 21:48:21 

  • 已采纳
    首先我画了筏板构件,筏板厚度500mm,然后再筏板上画框架柱,并且在计算设置“柱在基础插筋锚固区的箍筋数量”中设置数量为2,经汇总计算后通过查看钢筋三维看到在基础插筋锚固区的箍筋数量只有1根,紧接着我把筏板厚度调为1000mm,再查看发现此时箍筋才变为2根,难道这一项的计算设置不能锁定箍筋的根数吗?为什么还随锚固区的厚度变化而变化?如果随锚固区的厚度变化的话,那么我限制锚固区箍筋数量后,这个箍筋的间距又是多少? 呵呵,应该至少是两根啊,你在绘图区-点开编辑钢筋-看一下是几根,图集规定间距是>=500.

    2012-05-29 12:27:30 