• 继续补充这个问题

    1:怎么才能自定义梁箍筋加密区的长度呢?格式是? 2:斜屋面的板受力钢筋与板负筋怎么画好后没有平行于现浇板呢,我的意思是板筋怎么没有跟着斜板的坡度走呢?我画好以后在三维里面只能看到是一展水平了,怎么才能让板受力钢筋跟着斜板的坡度呢?大家是怎么处理的?只有梁柱砼构件才能使用平齐板顶功能,为什么钢筋不能平齐板顶?真是太打击人了,画好以后就变衰了,我真悲吹啊~~~
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:1、梁箍筋加密区长度如果是统一的长度可以在工程设置里直接定义长度(一般的工程梁的加密区长度是不可能统一的),单根梁可以在原位标注里把软件里默认的1.5倍梁或者2倍梁高改为你要求的长度就行了。 2、坡屋面板的钢筋没有随坡走是软件里的三维显示的问题,与计算结果没有关系,大家的都是一样的,板筋都是在默认的板顶。 其实我们做工程是为了准确计算工程量,与三维的效果没有关系。再说软件不是万能的,还有好多地方需要修改、调整的计算结果。

    平齐板顶

    加密区

    2012-05-29 06:23:56 

  • 1、梁箍筋的加密区范围可以自己来定义,只是输入格式上要做一些调整,软件默认的平法图集里面规定的数据,如图1,如果要特殊处理的话就按照图二的格式来输入就好。 2、对于斜板的钢筋在布置好后,通过【动态观察】来看是飘在板上的,没有跟板一起斜,这个对算量没有影响,你通过【编辑钢筋】查看的时候你会看到它的计算公式里面有“斜长”这就说明它的算法是没有问题的,只是软件现在在显示的时候是平的。如图三

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2012-05-30 10:14:39 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题