• 基础层按筏板的厚度建层高,不画柱子对吗?

    一个工程,是筏板基础,我建筑基础层的时候就建了筏板的高度,有基础梁,先画的筏板,然后把柱子画上把基础梁画上识别完后,把柱子复制在上一层,然后把基础层的柱子删除了,这样操作对吗?现场施工的时候基础梁和柱子的钢筋连接方式是什么样的?到底该怎样画?请专家给点意见,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础层画柱子和在上一层画柱子,基础层不画,计算出来的钢筋总量不影响。采用第一种方式,部分柱子工程量在基础层中体现了。但是二者计算出来的钢筋套筒工程量不一样。 现场实际施工是要考虑竖向断筋的,应该采用基础层画柱子更接近实际。

    2012-05-29 10:47:28 

  • 柱子不用删除,基础梁和柱子的钢筋连接方式,你看一下图集就明白了

    2012-05-29 10:04:17 

  • 不用删除柱子的,基础跟柱子只要有相交软件就是计算正确的 柱子重基础底或者基础顶出发都没问题的 柱子在基础层的箍筋是软件默认的两根,如果你想修改 可以在前面计算设置--柱 里面修改(规范是 至少两根 且间距不大于500的非符合箍筋)

    2012-05-29 10:22:16 

  • 可以不用画柱子,柱子在上一层画,然后修改柱子底标高即可

    2012-05-29 10:03:52 

  • 不用删除柱,钢筋软件在基础层默认的柱底标高是基础底标高,软件自动考虑柱与筏板的扣减关系,但有一点要注意,就是看柱基础插筋的底部弯折是不是默认值,如不是就要在节点里进行设置,还有柱在基础内的箍筋根数是不默认的2根,如不是也要改