• 多大的电缆开始要计算电缆头?电缆头是什么样的呢

    最近很疑惑,感觉套点和电缆头的定额不知道怎么下手........NH-YJV-5x16、NH-YJV-5x2.5、NH-YJV-4x16、NH-YJV-5x10、NH-YJV-5x6、NH-YJV-4x4、NH-YJV-3x25+2x16、NH-YJV-3x70+2x25。

    问题补充:有没有广东的呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    大多数地区定额中的电缆头无论多大截面都是要计取的,定额里面提到35mm2指的是35mm2及以下截面的电缆头都执行这个定额编号; 同截面的电缆头如果做法一致(做法一般有干包、热缩、冷缩等),价格是相同的; 部分地区10mm2及以下截面的电缆不要求计算电缆头是因为这个截面的电缆在封头的时候做法简单,不使用铜端子;这个原理和10mm2及以下电线不计算铜端子一致;具体这个规定是否合理暂且不论,你们地区怎么规定就先怎么计算吧;

    2012-05-29 11:20:01 

  • 应该是16mm2的开始计算电缆头

    2012-05-29 10:28:50 

  • 最近很疑惑,感觉套点和电缆头的定额不知道怎么下手........NH-YJV-5x16、NH-YJV-5x2.5、NH-YJV-4x16、NH-YJV-5x10、NH-YJV-5x6、NH-YJV-4x4、NH-YJV-3x25+2x16、NH-YJV-3x70+2x25。 只要是电缆都需要套用电缆的定额子目 这个问题我咨询过地方编制定额的专家 定额是综合考虑的电缆头的因素 不能因为小就不套用 小的截面和大的截面流程还是一样的 最多是费工还有费料的问题 但是定额已经综合考虑了。 定额里面是35mm2以下(包含35) 只要是35mm2以下的都套用这个子母 体现定额的综合性 不是的啊 综合单价是由人工费+材料费+机械费+管理费+利润构成的 NH-YJV-5x16与NH-YJV-4x16 他们的材料价格会是一样的吗 恩 这个肯定是一样的 因为是相同的定额子目 关于电缆的计算规则全国都应该差不多的

    定额

    2012-05-29 10:33:57 

  • 都需要的 按定额执行

    2012-05-29 11:14:05 

  • 电缆都需要计算电缆头的

    2012-05-29 11:25:51 

  • 电缆都需要计算电缆头的,截面积10mm以下的,也有对应的定额的,都计算相应的电缆头

    2012-05-29 10:28:49 

  • 按照规范规定所有的电缆都需要做电缆头

    2012-05-29 12:44:01 

  • 35mm2及以下截面的电缆头都需要计算电缆头的

    2012-05-29 13:08:34 

  • 你进柜子的需要制作

    2012-05-30 00:15:39 

  • 35mm2以上的套相应电缆头制作,35mm2以下的套控制电缆头制作。

    2012-05-30 18:26:36 

  • 10mm2以上的电缆才可以套电缆头制作,(10mm2以下的电缆都可以直接压在断路器的上口)

    2012-05-31 10:32:35 

  • 一般10平方以上都要记取(含10平方)。10平方以下按控制电缆接头记取。

    2012-06-01 15:49:22 