• 框梁可以没有下部通长筋吗?

    如;KL2(7) 400X600 A10@100/200(4) 2C25+(2B12) N4B12 这个是什么情况?没有下部通长筋,这个怎么理解?。。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是梁的集中标注,可以没有下部通长筋,下部筋是在原位标注的各跨下部筋位置标注的。

    2012-05-29 14:10:12 

  • 如;KL2(7) 400X600 A10@100/200(4) 2C25+(2B12) N4B12 这个是什么情况?没有下部通长筋,这个怎么理解?。。。 钢筋在集中标注的时候没有强制性的要求一定要标注下部钢筋的,一般情况下下部钢筋是不一样的,只有在相同的情况下才标注的,不同的话就在原位进行标注

    2012-05-29 17:12:34 

  • 就像楼上所说,这属于集中标注 下步筋应该在原位标注上

    2012-05-29 14:40:08 

  • 框架梁是不会没有下部筋的 应该在原位标注上

    2012-05-29 15:04:02 

  • 没有下部通长筋,你可以从原位标注中找下部筋的信息,然后在软件中输入原位标注

    2012-05-29 14:41:57 

  • 没有下部通长筋,说明该梁的下部筋的不是通常设置的,各跨分别锚固,实际中这情况很多,在操作时, 常用做法是 原位标注 各跨下部筋位置按照各跨设计输入各数值。

    2012-05-29 15:01:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!