斜屋面梁的问题
我是把柱子,剪力墙,梁,板绘制好后用三点定义的斜屋面。用了平齐板顶的功能,我看三维的时候发现好多问题。(1)柱子并没有完全跟着斜板,冒出头了,还是原来的样子,(2)屋面下面的梁断开的断开,交叉的交叉,,(3)斜板的板面标高低位处的梁下沉去了1/2的板厚。 请问我该怎么处理这些问题呢。急急急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回答 (16) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(1)柱子并没有完全跟着斜板,冒出头了 把现浇板画在框架柱,框架梁的外边线,利用【偏移】的功能。 (2)屋面下面的梁断开的断开,交叉的交叉 这要在平面布置的时候检查框架梁是否以框架柱为支座,是否拉通布置, (3)斜板的板面标高低位处的梁下沉去了1/2的板厚。这个影响不大。 修改后再重新平齐板顶即可。
2012-05-29 18:01:39
-
总之这都是不影响量的计算,因为高度是取平均值。 “麻烦看我上传的截图,在待解决的问题里面。标题说明了。画红圈的地方就是,”也看不到你的截图,也知道你的意思,柱或梁高是取中心的高度计算的,一边凸出板面,另外的一边低于板,两边刚好互补,再扣板厚就是了。
2012-05-29 17:46:06
-
(1)柱子并没有完全跟着斜板,冒出头了,还是原来的样子, 这是因为你的板没有将柱子覆盖 (2)屋面下面的梁断开的断开,交叉的交叉, 梁是否在板的覆盖范围里 (3)斜板的板面标高低位处的梁下沉去了1/2的板厚。 实在不行这个位置用异形梁来完成 绘制板的时候将板覆盖所有的你要平齐板顶的构件,至于第三个问题你得上传图片我给你解决 哪有图片,没有的
2012-05-29 17:48:12
-
柱子、剪力墙顶标高修改为斜屋面的顶或底标高,然后斜屋面折梁标高定义为斜板底顶标高,再画板,再三点定义修改板标高
2012-05-29 19:35:02
-
柱和板的标高没有对上。
2012-05-29 20:45:28
-
(1)柱子并没有完全跟着斜板,冒出头了,还是原来的样子, 这是因为你的板没有将柱子覆盖 (2)屋面下面的梁断开的断开,交叉的交叉, 梁是否在板的覆盖范围里 (3)斜板的板面标高低位处的梁下沉去了1/2的板厚。 实在不行这个位置用异形梁来完成 绘制板的时候将板覆盖所有的你要平齐板顶的构件,至于第三个问题你得上传图片我给你解决 哪有图片,没有的
2012-05-30 21:29:54
-
查看构件标高是否正确。
2012-05-29 15:54:43
-
第一个问题:直接去柱子里面选中柱子修改标高, 第二个问题:检查量的标高和起点终点位置对不对 第三版的这个只要你的三点定义的数值输入对了就行了,这个三维视图的原因看不到梁和板一样的效果(总之不影响)
2012-05-29 15:55:07
-
使用了平齐板顶的功能 前提不能对梁 柱 标高进行修改 就是画柱子 梁的时候,标高应该是默认的层高
2012-05-29 16:00:17
-
你画的板是否全覆盖了墙、柱、梁啊,太奇怪了
2012-05-29 16:11:08
-
梁平齐板顶的时候软件会提示你是否手动修改柱墙标高。你修改下就OK了!
2012-05-29 16:35:21
-
是有一些弊端的
2012-05-29 23:29:35
-
你说的这个问题很尖锐,究其原因是软件图像合成有问题,但是并不影响算量,也就是说工程量是准确的,你可以汇总计算后用钢筋三维观察钢筋变化。你也可以单独选取一架梁、一根柱手工算一个工程量单,然后和软件算的比照一下你就明白了。
2012-05-30 06:40:29
-
前提是斜板定义准确。第一个问题:柱子平齐板底后,露出柱头,只是显示问题,不影响计算;第二个问题:梁在斜屋面下是要变成折梁的所以断开和交叉没错。第三问题:只要你的三点定义的数值输入对了就行了,这个三维视图的角度看梁和板视觉可能会有误差,不影响计算结果。
2012-05-30 09:06:13
-
矩形构件相交:比如你说的墙和墙;墙和梁。 这个是不是影响量的 只是你三维看到的不是菱形,但量是正确的 柱子:看是不是底标高刚好是板顶标高(删掉就可以了)
2012-05-30 10:19:34
-
这个问题很好办,直接分别选择剪力墙 梁 和柱,然后点击平齐板底按钮就可以解决了。试一下吧。可以的话把悬赏分给我吧,非常感谢。
2012-05-30 18:03:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看