• 钢筋计算暗柱与剪力墙画法

    我画图时先把剪力墙画完!然后把暗柱重叠上去!现在我在钢筋三维中发现剪力墙钢筋没有被暗柱覆盖掉!还有水平钢筋在!这在工程设置中能去掉!还是要剪力墙与暗柱分开画啊!

    问题补充:应该是锚固进暗柱啊!!可是它现在是到暗柱边锚固!!15d! 先画柱也不行!我估计是在工程设置中!可我找不到

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    暗柱是剪力墙的一部分,但是两者之间的钢筋是不影响的。 你所说的剪力墙的水平筋在暗柱处是不需要断开或者其他处理方法,剪力墙的水平筋就应该是通常布置的。 剪力墙和暗柱谁先画都一样,只要在暗柱处不漏画剪力墙,钢筋量都会是一样的。 软件计算是正确的。

    2012-05-29 20:36:11 

  • 要先画暗柱后画剪力墙。

    2012-05-29 16:05:29 

  • 剪力墙水平钢筋是锚固在暗柱内,怎么能去掉呢,软件计算是正确的

    2012-05-29 16:03:04 