wangyan9917 2012-05-29 21:12:33 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3339查看 4回答
暗柱箍筋间距
有个工程图纸要求暗柱箍筋间距@100/200,楼层上下500、搭接区箍筋分别加密,间距100,,软件设置搭接区为(5d;100)最小值,本工程暗柱纵筋为直径12,5*12小于100,图纸要求100,该如何设置,
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你按@100/200输入就行了 然后把12的钢筋搭接形式改成绑扎 软件那条计算规则已经是内置好了的 你就按正常的操作 画柱子 然后汇总后编辑钢筋,点开箍筋根数那边 会有详细的计算过程的 看一下就明白了
2012-05-29 23:27:25
-
在计算设置里改为100,然后重新汇总计算
2012-05-31 11:32:32
-
你好,在计算设置里改为100即可
2012-05-30 08:17:41
-
在计算设置里面加密范围更改为500,箍筋还是100/200输入,软件会自动加密为100间距。范围是需要必须修改的。
2012-05-30 08:38:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看