    我想问问在施工过程中,用于涂刷的超薄型钢结构防火涂料太稠了,无法施工。本想往里面掺和点稀料稀释一下,但是业主不同意,说不允许这么做,请问规范中对这一项有明确要求吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    防火涂料的涂刷施工,首先必须保证的是涂刷完毕之后必须达到防火涂料涂层的厚度。无论防火涂料稀稠,最后的结果的保证涂膜厚度的保证,否则消防验收是不能通过的。 因此,如果涂料过于粘稠时,是可以适当加入一些快干挥发性溶剂进行稀释的,但如果第一遍无法达到厚度要求时,必须进行第二次或者第三次涂刷,直至达到要求涂膜厚度为止。 应该与业主说明原因及理由,协商处理。业主也应该是理解的。

    2012-05-30 08:11:02 

  • 可以使用挥发性溶剂稀释的 也是允许的 只是要保证涂膜质量 可能需要二次涂刷的

    2012-05-29 22:48:56 