• 板支座负筋的绘制

    请问如果我首层的墙梁都是250宽,是进行偏心过的,一边为100,一边150,但是我绘制板支座负筋的时候要画到墙梁的中心线,这要怎么绘制,我绘制的时候老是跑到轴线的交点,绘制速度很慢,有什么号得办法吗?

    问题补充:负筋的支座线画在剪力墙的中心线(不是轴线位置)该怎么绘制

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你在定义负筋的时候 把单边标注位置选择支座中心线 就可以了

    2012-05-30 08:53:41 

  • 负筋属性--非单边标注是否含支座设置为“否”就可以了。

    2012-05-30 08:53:54 

  • 你可以负筋从边计算就可以了

    2012-05-30 09:19:49 