28****@qq.com 2012-05-30 09:36:46 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1417查看 5回答
卫生间板底标高
一块板B1,厚120,在其中分割出一块厚100的卫生间板,卫生间标高板要比板B1低200,画好后三维时发现卫生间板半悬在空中,但又是按要求布置的,这种情况该怎么处理????问题补充:卫生间板是根据上一层的卫生间布置的
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是设计笔误,通常情况下,卫生间不可能把相邻主楼板低200mm,应该是20mm, 如果你按低200mm来设置的话,那板肯定是悬在半空中的!
2012-05-30 11:22:04
-
卫生间板下沉0.2米,其四周除了框架梁作为支座,还应该设计有次梁作为支座,如果图纸未显示,则属于设计纰漏,应联系设计人员。
2012-05-30 09:44:42
-
应该会有节点或者构件相连接的。看看图纸吧,实在是这样的画就要询问设计了。
2012-05-30 09:41:58
-
这是设计笔误,应该下沉20,即2cm。修改即可。
2012-05-30 09:56:28
-
板降200出现的缝隙问下设计人员
2012-05-30 10:58:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看