• 关于现浇板受力筋

    现浇板受力筋定义时候是定义面筋还是底筋,默认底筋的话,汇总计算后没有弯折,长度只是轴线尺寸,换成面筋汇总后有弯折如图1,底筋长为轴线长度。如果改为面筋才有弯折,到底应该设置为哪个

    轴线尺寸

    弯折

    问题补充:新建板受力筋时候,默认左弯折和右弯折都是0,是不是要在哪里设置一下

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好,有的板既有底筋又有面筋,是双层双向的,定义的时候就要分清楚底筋和面筋。但有的时候是单层双向,这时定义的时候就定义为底筋。 左右弯折您就按默认的走就行了,软件会自动根据板厚考虑弯折的。

    2012-05-30 10:43:12 

  • 看图纸,如果图纸上是双层双向的,面筋和底筋都有,如果图纸就是受力筋或者双向布置,那就是底筋

    2012-05-30 10:44:11 

  • 底部钢筋的锚固长度为大约或等于5d钢筋直径且到墙或梁的中心线。上部钢筋(即面筋)为钢筋的锚固长度值。钢筋的左右弯折可以在定义构件中按照设计要求设置弯折长度。

    2012-05-30 10:41:53 

  • 对的。板底筋是直锚,面筋为弯钩。

    2012-05-30 11:04:37 

  • 您好,如果板钢筋是单层的,那就肯定是底筋,底筋是没有弯折的。

    2012-05-30 14:59:00 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!