• GGJ砌体加筋问题

    结构设计说明中第一条,拉结筋要求:底部两个楼层沿墙体水平设置拉结网片(沿墙高每隔500mm设2a6水平钢筋和a4-250分布钢筋点焊组成;本工程3层以上砖墙转角、T字接头及构造柱与墙连接处,沿柱高每隔500mm设2a6水平钢筋和a4-250分布钢筋点焊组成的拉结网片,每侧深入墙内1米或至门窗洞边; 请问具体应该怎样在GGJ中设置,我听其他同事说可以通过乘以一个系数,求大师门指点下
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    底部两层可以在砌体墙里的通长筋和横向短筋里输入

    三层以上自己新建砌体加筋,并在砌体加筋的其他钢筋里输入横向短筋的信息

    2014-03-18 22:45:47 

  • 结构设计说明中第一条,拉结筋要求:底部两个楼层沿墙体水平设置拉结网片(沿墙高每隔500mm设2a6水平钢筋和a4-250分布钢筋点焊组成;本工程3层以上砖墙转角、T字接头及构造柱与墙连接处,沿柱高每隔500mm设2a6水平钢筋和a4-250分布钢筋点焊组成的拉结网片,每侧深入墙内1米或至门窗洞边; 请问具体应该怎样在GGJ中设置,我听其他同事说可以通过乘以一个系数,求大师门指点下

     

    答:你好:

    1、砌体拉结筋按照建筑面积乘以0.6系数来计算,这个不太合适,只是大约量。也就是一平方0.6kg

    2、你的图纸很明确。可以再软件中定义和绘制。首先1.2层,直接在砌体里面定义砌体通长筋即可。

    3、3-层以上定义砌体加筋即可。

     

     

    砌体加筋

     

    2014-03-18 14:24:14 

  • 这样的拉结网片 软件中不能处理,只能手工计算一下了;

    2014-03-18 14:24:17 