• 软件柱纵筋是否没有考虑错开

    我用广联达算完的三级32柱纵筋比分包少了将近1/5,上午核对完分包没有大的错误。而差距好像是广联达没有考虑柱纵筋的错开连接。计算过程如图所示,图1为基础层,图二为首层,图三为二层。每层软件计算的钢筋长度都是一样的。三级32的钢筋到二层变径为25.那么首层伸入二层的高度就应该错开,一根伸入max(H/6,500,hc),另一根伸入就应该为max(H/6,500,hc)+35*d,可是软件算的都为伸入max(H/6,500,hc),每根钢筋少算了35d=1120m。这是很大的一个量啊,请问是不是我哪设置的不对还是其他原因请大家帮忙解决。

    基础层

    首层

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件没有考虑错开,如果柱纵筋直径相同,错开与否纵筋的长度应该是相同的;上柱钢筋直径有变化时,只能手动来调整错开的量差

    2012-05-30 15:49:23 

  • 钢筋算量主要计算重量不考虑错开,实际施工考虑

    2012-05-30 15:43:02 