13****@139.com 2012-05-31 07:55:02 | 湖北省 其他专业 | 579查看 3回答
关于套项问题
你好~在2008年湖北定额中,剪力墙同暗柱一起浇筑混凝土时,同时都套直形墙,我想问那模板怎么套~定额中解释,柱子长度大于七倍墙厚才按直形墙套, 是这样吗,为什么大多数人都是直接套的直形墙~~,希望老师能给我详细的解释哈~谢谢了~问题补充:剪力墙中的暗柱是不是不成套成是柱,就是剪力墙有一部分~我是不是应该这样理解~那定额中说的柱长跟墙厚比应该怎么理解呢~因为一般在框架中~不会存在柱长跟墙厚比吧~~要么是矩形柱要么异形柱要长独立柱~我觉得定[额中的柱长跟墙厚比应该是针对暗柱来说的~求详细解释
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好~在2008年湖北定额中,剪力墙同暗柱一起浇筑混凝土时,同时都套直形墙,我想问那模板怎么套~----------------------只套直形剪力墙模板,暗柱是剪力墙的钢筋加密区,不需要计算暗柱模板。 定额中解释,柱子长度大于七倍墙厚才按直形墙套, 是这样吗,为什么大多数人都是直接套的直形墙-----------------这地方的柱不是剪力墙中的暗柱,而是单独的柱,出现长边长度大于7倍短边时已经不像柱子了,此时不能套用柱模板,而应该套直形墙模板。
2012-05-31 08:22:13
-
定额是这样说明的:“(3)墙净长小于或等于4倍墙厚时,按柱计算;墙净长大于4倍墙厚,而小于或等于7倍墙厚时,按短肢剪力墙计算。 ”
2012-05-31 11:23:23
-
你好,这部分可以分别套柱与墙的定额呀。按图上去配吧。按你的理解是对的。柱子长度大于七倍墙厚才按直形墙套。
2012-05-31 08:21:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看