28****@qq.com 2012-05-31 09:20:03 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 365查看 6回答
墙的拉筋问题
Q-1和Q-2怎么画,拉筋B8@400怎么弄,具体做法问题补充:怎么样把拉筋设置成S形
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这S型的拉筋好像不能设置,你就按照间距B8-400*400的格式输入,再汇总计算后你修改下单个的拉筋长度(拉筋个数应该一样的)
2012-05-31 12:07:06
-
Q1:水平筋、垂直筋都是(2)B10@180 Q2:水平筋、垂直筋都是(2)B 8@150 拉筋都是B8@400*400 就找这样的格式输入就行了。
2012-05-31 09:27:52
-
竖向水平筋二级Φ10@180 横向向水平筋二级Φ8@150 拉筋为二级Φ8@400*400
2012-05-31 09:30:58
-
直接在属性中定义;
2012-05-31 09:24:45
-
墙是二种.拉筋为二级Φ8@400*400
2012-05-31 09:51:04
-
在定义墙时,在墙属性里输入。
2012-05-31 12:23:03
-
请问各位老师,我的剪力墙拉筋为什么在编辑钢筋显示是有些算了拉筋有些没算,比如说我这个工程,DQ3就算了拉筋,DQ1里面就没有算拉筋,搞不懂了
-
为什么我的筋力墙拉筋有些算了拉筋,有些没有计算,但我拉筋信息都输入了问题补充:DQ3:A6@540*540,DQ1:A6@560*600 只有DQ3算了拉筋,而DQ1没有算拉筋,求解
-
在绘制剪力墙时,剪力墙配筋表中拉筋一栏是A6@600,在属性编辑器中,填写拉筋这一栏时,软件提示要写成钢筋的型号,直径,@间距*间距的形式,那么另一间距是多少啊,在哪能找到?
-
砌体填充墙拉墙筋03ZGZ003规定不小于700,图纸中填充墙过短造成拉墙筋重合,实际施工中可以采取隔一布一的作法,而软件中在调整500的间距后汇总仍提示重叠布置,请问要怎么处理?
-
结施中说明填充墙与柱、剪力墙及构造柱连接处应设拉结筋,我想请达人帮我看看,截图里构造柱和框架柱上设置的砌体加筋是否正确,如果不正确请指导一下,谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看