• 电线铺设问题。。

    在图纸上看到有电线先进灯具,再进开关的。。不是说确保安全,电线(火线)都是先进开关,再进灯具吗? 如果可以这样安装,我发现管内电线的根数跟先进开关,再进灯具不一样。 麻烦哪位高人帮忙解决下。。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    也许实际施工中有火线先进灯具的情况,这是不安全的; 图纸设计上火线先进灯具,实际上是识图的一个误区:正常施工时,火线只是在灯头盒里过一下,并未实际进入灯具,进灯具的线应该是零线和从开关引来的控制线; 从安全角度来讲,如果采取开关控制零线,,或者火线先进灯具再进开关的布线方式,那么,在仅断开开关的情况下维修灯具是很容易发生触电事故的;

    2012-05-31 12:16:06 

  • 应该是零线直接进灯具,火线先进开关,再到灯具。

    2012-05-31 11:05:29 

  • 在图纸上看到有电线先进灯具,再进开关的。。不是说确保安全,电线(火线)都是先进开关,再进灯具吗? 如果可以这样安装,我发现管内电线的根数跟先进开关,再进灯具不一样。 麻烦哪位高人帮忙解决下。。。 这是你理解上的错误,电源来了后,从图上看是先进灯位盒了,这是一个转线过程,在灯位盒打线接,在去开关盒,去开关盒的线是一火一控或者是一火多控,这的看你是几联开关来决定。

    2012-05-31 14:28:20 