枫叶 2012-05-31 11:51:50 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1282查看 3回答
剪力墙垂直分布筋
剪力墙垂直分布筋上部有2排,下部有3排,属性中应该怎样输
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳您好,您说的下部有3排钢筋,其中应该有一排是垂直加强筋。所以,在输入垂直分布筋的时候还是输入两排。下部的那一排钢筋在“其他属性--其他钢筋里面输入”,方法如楼上的说法。
2012-05-31 14:40:54
-
在定义构件中设置钢筋排数即可。
2012-05-31 12:21:22
-
墙按两排定义布置,下部垂直加强筋在其他钢筋中输入,按图纸给的加强筋高度输入钢筋尺寸即可
2012-05-31 12:32:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看