媛媛 2012-05-31 11:54:58 | 山东省 其他专业 | 426查看 2回答
满堂脚手架的问题 框架结构,板底距室内地坪3.9米,框梁距室内板底3.5米,框梁能计算满堂脚手架吗
框架结构,板底距室内地坪3.9米,框梁距室内板底3.5米,框梁能计算满堂脚手架吗问题补充:是框梁距室内地坪3.5米
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样的情况 是可以计算满堂脚手架的;
2012-05-31 11:56:42
-
有梁板的板下梁不计算脚手架。如条件所讲板底高度大于3.6米,框架梁底高度3.5米,板和梁模板工程量合并,套用有梁板,并计算支撑超高费用。 只有装饰高度超高3.6米才能计算满堂脚手架,但计算满堂脚手架后,不能再计算其他脚手架(如墙柱的脚手架)。
2012-05-31 12:37:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看