• 梁纵筋直锚长度问题! 求解

    当梁纵筋需要弯锚时,直锚段的长度是0.4lae还是柱宽减保护层,到底是哪种算法,03g图集里面画出来的上部纵筋的锚固长度是0.4lae,下部标注的是伸至柱外边(柱纵筋内侧)且≥0.4lae,按我的理解就是上部纵筋是按0.4lae算,下部纵筋是按柱宽减保护层,但是我发现有的人如果是按柱宽减保护层来算的,上部纵筋和下部纵筋都是按柱宽减保护层算,但图集是明明是下部纵筋才标注的伸至柱外边。如下图,第2个问题,如果按柱宽减保护层算的话,是不是还应该减柱插筋的直径,再减一个梁纵筋的直径才对,而不是只减一个保护层,如果是的话,是不是上,下部纵筋都按柱宽减保护层再减柱插筋再减梁直径?上下部是一样的算法? 望各位详解,我纠结很长时间了。

    梁直

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图集上说的是伸至柱外边柱纵筋内侧,肯定是要减去保护层还要减去柱纵筋直径,再加一个弯折15D 上部筋锚固你仔细算算你就会发现很多时候梁上部筋深入柱子的平直段是不够0.4Lae的,这种情况下只能是采取和下部筋同样的计算方法,也就是减保护层减柱纵筋直径加15D,很多人为了方便就将所有的都这样计算,而实际只要是梁支座不满足直锚要求需要弯锚时,也都是这样配筋 这个保护层当然是减柱子的保护层了啊,算下部钢筋的时候不需要再减去上部筋的直径

    2012-05-31 14:28:41 

  • 0.4lae是约束设计的一个长度,就是梁的钢筋在支座里面的水平长度至少要大于等于0.4lae 而梁的锚固长度就另外判断了 分直锚和弯锚两部分 直锚 就是 lae 0.5hc+5d 取大 弯锚 就是 hc-保护层+15d 做预算是不考虑那么细的 不是下料软件啊 如果是下料软件是会考虑那么细的 因为钢筋一长 钢筋就突出混凝土保护层了 0.4lae是必须达到的水平长度 达不到图纸是不会通过审核的

    2012-05-31 13:16:51 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!