ruike 2012-05-31 16:50:34 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 5821查看 5回答
墙体水平筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置
有两种连梁,一种有为LL1:300*1500;c6-100;4c20;4c20,n12c12。LL2:200*480;c6-100;2c18;2c18。一种连梁侧面有钢筋,一种连梁侧面没有钢筋,图纸注明墙体水平筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置,我应该如何处理才对?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在软件中默认只要不输入连梁腰筋,那么连梁的腰筋就以剪力墙水平筋作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置
2012-06-01 15:24:15
-
LL1明确给出抗扭钢筋就要按照设计要求设置侧面纵筋。
2012-05-31 17:05:33
-
那就把1设成有腰筋的,把2设成没腰筋的
2012-05-31 17:05:00
-
LL1已经配有侧面钢筋,连梁的水平筋就不通过。LL2没有配侧面钢筋,剪力墙的水平筋自然会通过。
2012-06-01 07:30:18
-