• 剪力墙墙肢长度确定问题,

    本人正在 做一个工程-1,1,2,3层为约束边缘构件范围。图纸中没有明确的LC尺寸(设计院偷懒)!咨询后给出的恢复是:0.2hw、bw、400mm取大值。现在想问一下各位高手hw我应该如何确定。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:这是GB50010-2010里的要求。出现这种情况你也可以向设计建议墙肢长度几米以内的是+200、墙肢长度几米以内的是+400、墙肢长度几米以内的是+600。一般就是这几个数,200最多。

    约束边缘构件

    取大值

    2012-06-01 06:11:22 

  • 没有规范可查只能要求设计院标明

    2012-06-01 21:56:33 

  • 自己看书,我就是这样。

    2012-05-31 23:22:47 

  • Hw 是墙肢长度 这个在03G101上有说明