• 墙体剔槽的问题

    在计算强弱电工程量的时候,在计算立管,剪力墙上的立管数预留管,填充墙的立管是墙体剔槽,计算的时候怎么区分怎么计算

    问题补充:我有点分不清楚,消耗量定额中立管暗敷是不是包括墙体剔槽啊 不单独计算啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从两个方面回答 1 新建工程中的配管预留预埋工作中的墙体剔槽是不能单独计算的,如与土建不能同步施工或者设计变更必须开槽时可以另外计算开槽。 2 和配管材质有关,PVC套刚性阻燃管子目已经包括了开槽补槽内容,而钢管和电线管在后砌墙上敷设时,定额里没有包含开槽,因单独计算开槽,套开槽相应子目,计算时按建筑图的位置计算,在后砌填充墙上的配管如果是钢管或者电线管就可以计算开槽

    2012-06-02 00:40:26 

  • 要看所预埋的管子的材质

    2012-06-01 17:47:40 

  • 只能定义2种不同的管,分开布置

    2012-06-01 12:03:25 

  • 如果是新建工程,无论是预留好的、还是最后剔槽的都不单独计算, 如果是维修工程时墙体剔槽按修缮定额里相应的定额子目去计算就可以了

    2012-06-01 12:11:11 

  • 1、新建工程中的配管预留预埋工作中的墙体剔槽是不能单独零星计算的,因为本身工作内容就是配合主体结构施工时进行同步配合配管,在该施工程序中如果遇到及少量或极个别剔槽工作时,是包含在配管工作内容之中的。 2、仅有装饰装修或者维修工程中的剔槽才能够单独另行计算并套项计费。

    2012-06-01 15:42:56 

  • 一般新建工程剔槽在管线预埋中都不给与单独计算套价。如果是二次装修工程或维修工程按相关定额子目计算套价。

    2012-06-01 15:11:03 