• 暗柱里面墙体分布筋问题

    请问这个里面的暗柱怎么处理呢?直接把下面200的那截不画哇?

    分布筋

    问题补充:这里的墙体分布筋是墙的纵筋,我感觉应该直接计入墙的布置。但不敢确定,我想问的是,在广联达里面怎么处理暗柱?因为暗柱大样是12c16的钢筋,要是我把下面的全部画进去那就是14c16了??

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好 你的理解是正确的,暗柱中已经是12根纵筋了,那是墙的纵筋,不应该在暗柱中计算墙的分部纵筋了 遇到这样情况,建议用异形柱定义——定义网格——在截面编辑器中修改钢筋 不要布置那两根钢筋即可

    纵筋

    2012-06-01 17:07:03 

  • 请问这个里面的暗柱怎么处理呢?直接把下面200的那截不画哇? 都要画的,用是否编辑截面,在编辑截面里面修改 属性里面有是否编辑截面 默认是否 改成是就能修改了

    2012-06-01 17:00:55 

  • 下面200属于剪力墙,钢筋在的附加钢筋中设置。