rhp5125994 2012-06-02 01:29:23 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1428查看 6回答
关于圈梁和过梁问题
图中这种情况,如果一半高度正好遇到窗户了怎么办?直接把圈梁挪动到窗户洞口上面吗?要是遇到门的话,挪到门洞上和过梁重叠布置吗?问题补充:圈梁上所说的门洞,是否包括窗户的洞口?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳分别设置1000宽门过梁、1000~2000窗过梁;先在门窗洞口布置过梁,再画圈梁。软件会自动扣除圈梁中的过梁钢筋。圈梁上所说的门洞,包括窗户的洞口。
2012-06-02 05:30:46
-
从你发的结施说明可以看到,圈梁只是在一层设置,过梁在一层以上的每层的门窗上面设置(门窗的顶标高是框架梁的底标高可以不设置)。 首层的按照圈梁设置,包括门窗上面的(这个时候圈梁兼过梁的作用),二层及二层以上的门窗洞口按照过梁设置。新建过梁,然后【智能布置】,输入门窗洞口的范围。
2012-06-02 08:25:53
-
这是楼层中间的圈梁,在遇到门洞口时圈梁的底标高设置在门的上标高。无门时就设置在层高即墙高的中间。如果圈梁和过梁截面和配筋相同可以以圈梁代替过梁。不一样就要在窗洞口上布置过梁。
2012-06-02 09:00:25
-
因设计过梁配筋大于圈梁配筋,所以门窗洞口上面必须按设计定义过梁并画图布置的,圈梁与门窗洞口时,顶标高调整为洞口顶标高i+0.2,然后按设计布置圈梁即可,软件会自动计算圈梁、过梁钢筋的。
2012-06-02 07:31:52
-
同意以上意见。
2012-06-02 10:48:24
-
1.圈梁在墙上设,圈梁一定要交圈封闭,圈梁的设置是满足建筑物的水平稳定;构造柱是满足建筑物的垂直刚度。 2当墙高超高4米的非砼墙,增加一道圈梁,标高为设计说明中的具体高度。 3.圈梁代过梁时,圈梁截图高度会增加,当图纸没有要求时,可以分开画圈梁和过梁,软件会自动扣减的
2012-06-02 13:02:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看