• 施工中桥架是怎么走的

    在现场施工中,电缆穿SC管,走桥架走,从AP箱引出,再走竖井走,那电缆穿SC管从AP箱到天棚的那一,二米立管应该只有SC管,没有桥架吧,吊着那一段才是桥架吧,也就是水平的,那怎么引入到竖井内的呢?那竖井是全封闭的啊?在盖竖井时预留一个洞口,让桥架引入,再往上走吗?

    竖井内

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    连接AP配电箱的没有描述,但是一般与桥架连接也按桥架考虑(桥架比钢管美观,再说桥架连接比较方便),这样部署电缆也方便,竖井中肯定用桥架布设电缆,至于引至AT箱的一般是用钢管,计算的时候应该分开计量,因为选取的定额不一致,至于由竖井引至每层的配电箱,这需要结合图纸敷设平面图考虑,大部分按钢管考虑,钢管可以埋设在墙体中 首先桥架和钢管只能二者取其一,也就是说要么走桥架要么走钢管,至于竖井一般时在电缆,桥架敷设完毕后再封闭,至于到AT箱一般是用钢管从桥架引出至AT箱 那种理解不正确的,不可能两种保护