• 转角柱与框架梁的连接

    框架梁以转角柱为支座时,梁里的上下通长筋应该是什么样的?是不是都锚固到转角柱最外边后,去掉保护层弯折15D,还是伸入转角柱边后就开始锚固,我用广联达画出来的是一头顶到转角柱变后弯折,一头是进入转角柱就开始锚固(直锚)

    上下通长筋

    问题补充:我在看软件中 箍筋根数的时候 2*(ceil(1150/100)+1)+ceil(750/150)-1 这个公式谁可以帮我解释一下啊 不好意思,还想问下,呵呵 ,两根梁相交时的附加箍筋 怎么定义啊?是在其他箍筋里定义吗?我这自己琢磨,也不知道对不对,所以还是请教,麻烦各位师傅了

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你说的是对的,纵筋够直锚就直锚,不够直锚就弯锚

    2012-06-02 18:07:42 

  • 两边都是正确的,因为转角柱长度大于锚固长度是软件是默认直锚的,小于锚固长度时才弯锚15D

    2012-06-02 18:00:48 

  • 2*(ceil(1150/100)+1)+ceil(750/150)-1 的意思是ceil(1150/100)+1这个是计算的加密区长度,*2是两端的加密区长度,至于ceil(750/150)-1是非加密区150的箍筋数量,750是梁净长扣除非加密区长度。 2、锚固问题,满足直锚时直锚,不满足时伸到外侧边缘弯折15D 3、加筋见下图,加几个就设置几个,另外计算设置里面可以统一设置,也可以整楼生成。

    其他箍筋

    2012-06-02 18:38:49 