ANNIE 2012-06-04 08:41:54 | 辽宁省 安装 | 3353查看 7回答
接线端子、电缆头的计算方法!求高手指教
1、接线端子:例如从一个配电箱到另一个配电箱一条回路配线为BV-5*16,其中需要几个接线端子?是压铜的还是焊接的? 2、电缆头:例如电缆YJV-4*35+1*16,其中电缆头应该怎么选择并计算? 预分支电缆可以按单根电缆给安装费么?2-606*0.67?问题补充:电缆头怎么样选择截面?是按最大截面?还是所有截面之和?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、如果是箱子到箱子之间那就是10个端子,否则就是5个 2、电缆头按最大截面计算,一根电缆两个头
2012-06-04 11:57:35
-
电缆是按 单芯相电压的截面积 如YJV-3*35+1*16 是按35的计算。
2012-06-04 10:00:05
-
1.按数量计算接线端子,BV5-16应该是5个 2.电缆头按两个计算 套用120mm2以内的
2012-06-04 10:07:05
-
1、接线端子:例如从一个配电箱到另一个配电箱一条回路配线为BV-5*16,其中需要10个接线端子.是压铜的还是焊接的?按设计要求。 2、电缆头:例如电缆YJV-4*35+1*16,其中电缆头应该怎么选择并计算?一根电缆按两个电缆头。 预分支电缆可以按单根电缆给安装费。 电缆头怎么样选择截面?是所有截面之和。
2012-06-04 09:59:18
-
不应该按端子计算,应该按电缆头计算,选择截面按单根截面计算,应该套35mm2子目。
2012-06-04 11:31:40
-
1、接线端子:例如从一个配电箱到另一个配电箱一条回路配线为BV-5*16,其中需要计算10个接线端子.是压铜的还是焊接的?如果搪锡就套焊接,只是压鼻子就套压铜 2、电缆头:例如电缆YJV-4*35+1*16,其中电缆头应该怎么选择并计算?一根电缆按两个电缆头。按电缆材质芯数按定额说明乘以调整系数。 预分支电缆可以按单根电缆计算,套相应电缆敷设子目,乘以系数0.67 电缆头怎么样选择截面是单芯最大截面选择,你说的YJV-4*35+1*16就套35以下的电缆头项目
2012-06-04 23:46:52
-
配线为BV5*16一根,铜端子应该按两端考虑,计10个铜端子,一根电缆的端子按两个端子考虑,要看选用的是干包式还是采用热缩式,套相应的定额子目
2012-06-05 06:49:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看