• 接线端子、电缆头的计算方法!求高手指教

    1、接线端子:例如从一个配电箱到另一个配电箱一条回路配线为BV-5*16,其中需要几个接线端子?是压铜的还是焊接的? 2、电缆头:例如电缆YJV-4*35+1*16,其中电缆头应该怎么选择并计算? 预分支电缆可以按单根电缆给安装费么?2-606*0.67?

    问题补充:电缆头怎么样选择截面?是按最大截面?还是所有截面之和?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、如果是箱子到箱子之间那就是10个端子,否则就是5个 2、电缆头按最大截面计算,一根电缆两个头

    2012-06-04 11:57:35 

  • 电缆是按 单芯相电压的截面积 如YJV-3*35+1*16 是按35的计算。

    2012-06-04 10:00:05 

  • 1.按数量计算接线端子,BV5-16应该是5个 2.电缆头按两个计算 套用120mm2以内的

    2012-06-04 10:07:05 

  • 1、接线端子:例如从一个配电箱到另一个配电箱一条回路配线为BV-5*16,其中需要10个接线端子.是压铜的还是焊接的?按设计要求。 2、电缆头:例如电缆YJV-4*35+1*16,其中电缆头应该怎么选择并计算?一根电缆按两个电缆头。 预分支电缆可以按单根电缆给安装费。 电缆头怎么样选择截面?是所有截面之和。

    2012-06-04 09:59:18 

  • 不应该按端子计算,应该按电缆头计算,选择截面按单根截面计算,应该套35mm2子目。

    2012-06-04 11:31:40 

  • 1、接线端子:例如从一个配电箱到另一个配电箱一条回路配线为BV-5*16,其中需要计算10个接线端子.是压铜的还是焊接的?如果搪锡就套焊接,只是压鼻子就套压铜 2、电缆头:例如电缆YJV-4*35+1*16,其中电缆头应该怎么选择并计算?一根电缆按两个电缆头。按电缆材质芯数按定额说明乘以调整系数。 预分支电缆可以按单根电缆计算,套相应电缆敷设子目,乘以系数0.67 电缆头怎么样选择截面是单芯最大截面选择,你说的YJV-4*35+1*16就套35以下的电缆头项目

    2012-06-04 23:46:52 

  • 配线为BV5*16一根,铜端子应该按两端考虑,计10个铜端子,一根电缆的端子按两个端子考虑,要看选用的是干包式还是采用热缩式,套相应的定额子目

    2012-06-05 06:49:01 