123456789 2012-06-04 11:40:54 | 广东省 其他专业 | 5822查看 5回答
构造柱钢丝网片
您好,你说的构造柱与砌体墙处不需要钢丝网片去,请问有什么规范之类的明确指出吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:钢丝网一般是用在两个构件不是在同时完成的构件里,如主体里的柱子和剪力墙以梁后砌墙顶的梁等部位,都是在不同的时间里完成的,它们之间的连接不是很好,所以用钢丝网处理一下。构造柱与后砌墙两个构件是同时施工的,它们之间的连接是非常好的,可以不加钢丝网。
2012-06-04 11:53:46
-
设计要求的是不同砌体的连接处设置,那么这应该也就可以计算的吧。
2012-06-04 11:43:01
-
不同材料基体交接处表面的抹灰都应该加钢丝网片,构造柱和砖砌体就是典型的情况 根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001第4.2.4 条 抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35 mm时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100 mm。
2012-06-04 12:16:23
-
1、不同材料交接处钢丝网片一般用于后砌筑结构,后砌墙与混凝土墙、梁、柱的交接处采取的一种防裂措施; 2、一般构造柱是先砌筑、后浇筑构造柱,墙体和构造柱有马牙槎,充分结合的,所以构造柱与砌体墙处不需要钢丝网片; 3、这种是防裂措施,没有规范之类的明确指出,可以按实际发送计取; 4、例如,砖混结构,构造柱、圈梁,你见过挂钢丝网的吗?不需要;
2012-06-04 12:22:31
-
这个问题需要更正一下,如果是抹灰的时候,在构造柱与砌体接触处是要挂钢丝网的(现在一般都是钉玻璃网格布的),主要原因是防止抹灰层产生不同收缩引起的裂缝的。
2012-06-04 14:35:38
-
图纸只说女儿墙与梁柱接触处做钢丝网片,就没有给其他具体信息了。请问钢丝网片的宽度一般为多少?还有,软件那个代码,是算单面还是双面的钢丝网片长度?求解~~~~
-
为什么有的外墙内面的钢丝网片总长度会合计到外墙外面钢丝网片总长度?并且有的地方钢丝网片还不计算?为什么构造柱边的钢丝网片不计算?注意我的外墙、内墙都是封闭的!
-
为什么有的外墙内面的钢丝网片总长度会合计到外墙外面钢丝网片总长度?并且有的地方钢丝网片还不计算?为什么构造柱边的钢丝网片不计算?注意我的外墙、内墙都是封闭的!
-
内外墙钢丝网片怎样设置?软件里有外部墙柱、外部墙梁、外墙外侧、外墙内侧、内墙两侧等多个项目,实际工程量中是按哪几项的工程量?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看