• 设计说明中的消防水泵问题

    请问6)和7)跟预算有什么联系吗? 我的问题有这么几个: 1、从6)我可以知道连接消火栓管道的水泵有两台,在算消防水泵工程量的时候,算上这两台就可以了吧?(至于后面的互为备用,这个跟预算没什么关系吧应该) 2、而7)中,a-d说的应该是具体的操作,跟预算好像没什么关系吧? 3、7)中的e应该跟预算有关系,e说消防水池内有两个报警信号位于最高和最低的位置,算报警信号的时候算上水池内的两个就对了吧? 4、这个报警信号装置是什么?

    消防水池

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、从6)我可以知道连接消火栓管道的水泵有两台,在算消防水泵工程量的时候,算上这两台就可以了吧?(至于后面的互为备用,这个跟预算没什么关系吧应该) 和电机数量没有关系,只是电气联动考虑到就可以; 2、而7)中,a-d说的应该是具体的操作,跟预算好像没什么关系吧? 没有关系这是联动箱考虑的问题; 3、7)中的e应该跟预算有关系,e说消防水池内有两个报警信号位于最高和最低的位置,算报警信号的时候算上水池内的两个就对了吧? 对; 4、这个报警信号装置是什么? 就是水位感应器,和烟感一样算上设备价和相应的管线就可以。