罗 2012-06-04 14:20:20 | 广东省 其他专业 | 1436查看 3回答
安装套价的几个问题
套价事遇到几个问题: 1、套管问题,套管套价时是否要套比清单管径大的子目,如DN50,套子目时要套DN100对吗?套防水套管时是否套与管径相等子目?如排水管DN100,套DN100刚性防水套管制作,与DN150的安装?请说具体点。 2、人防的防护密闭套管如何组价?请说具体点。最好截图。谢谢 3、防雷接地,引下线与接地母线采用结构主筋两组焊接,请问在套价时怎么调整系数。是直接在工程量上X2吗? 在线等,请各位大神解答下。谢谢问题补充:我是在广东的,广东2010定额里面没有找到防护密闭套管这个子目,套管和引下线和接地母线(均压环)还是不清楚大神们来点给力的答案谢谢。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、一般规范规定套管要比管子的管径大2个号,及DN50的套管式DN80; 2、人防密闭套管可借用刚性防水套管定额子目; 3、定额规定就是焊两根,如果大于两根可根据设计的根数与定额根数做比例
2012-06-04 14:29:27
-
已采纳1、不对,要按照被套管直径算 即 如果清单是50管 定额也应套50管 主材是80的管 2、套钢性防水套管 3.工程量不用乘以2的 你可以看看计算规则
2012-06-04 14:32:23
-
已采纳1、套管问题,套管套价时是否要套比清单管径大的子目,如DN50,套子目时要套DN100对吗?套防水套管时是否套与管径相等子目?如排水管DN100,套DN100刚性防水套管制作,与DN150的安装?请说具体点。 钢套管管径应该比管道管径大2号,也就是说DN50的管子要用DN80的套管; 防水套管与管道同径,DN100的管道上的防水套管为DN100; 2、人防的防护密闭套管如何组价?请说具体点。最好截图。谢谢 密闭套管在之前没有定额的时候,我也是套防水套管,后来天津08定额单列了人防密闭套管才发现,此套管的基价(不计主材)基本上和6册工业管道定额中的一般穿墙套管基价接近; 3、防雷接地,引下线与接地母线采用结构主筋两组焊接,请问在套价时怎么调整系数。是直接在工程量上X2吗? 利用柱主筋作引线下,定额中就是按照2根主筋焊接考虑的,如果和实际做法相同,则直接套定额,工程量不调整;如果与实际不符,可按比例调整;