• 布置板带钢筋不计算马凳措施钢筋?

    在布置板柱结构时,按照图纸布置板带钢筋结果汇总计算时,没有板内措施钢筋的含量,大家遇到过吗?怎么处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第一你的板带钢筋是否设置正确 ,比如底筋和面筋 比如本来有底筋和面筋之分 但因为图纸没标明 你全部是底筋 所以这个你可以看看 如果没错 看第二条 第二 就是你定义板的时候 看下有没有定义马凳筋 默认是有的 做到这两个 就肯定会有马凳筋 最后是第三个问题了 那就是在软件绘图截面中 你是看不到马凳筋的 马凳筋是措施筋 等在报表里里才能看到了 所以、、、、、、、、这可能是问题的关键 就是说吧马凳筋 只是你在绘图截面钢筋信息 里看不到 所以你觉得没有 其实是有的

    2012-06-05 00:48:08 

  • 板的属性里要设置好马蹬钢筋。

    2012-06-04 21:05:36 

  • 首先你要在板里面定义马凳筋参数 其次,你要有双网双向的钢筋才会计算马凳筋(负筋也会计算马凳筋)

    2012-06-04 22:03:38 