打工仔 2012-06-05 08:01:03 | 广东省 云翻样 | 495查看 4回答
钢筋翻样GFY2010画好的梁汇总后有的没钢筋量,有的钢筋不齐全,怎么回事?
但是在钢筋三维里面却都能看到梁钢筋的存在,怎么回事啊?我那些梁根据图纸集中标注是没有通长筋的,只有原位标注,这个会不会影响?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好: 无论什么梁,都必须要有集中标注!致于集中标注内的信息不一定要全部有,但最少得有梁的名称。有原位标注的,原位标注也一定要输入。你的钢筋不全,肯定有没有设置集中标注的原因。
2012-06-05 08:18:58
-
对照图纸,没有集中标注的通长筋,就需要有架立筋存在的,不然支座筋以外的部位,箍筋没法架立起来。
2012-06-05 08:16:17
-
按f5合法性检查,跟汇总计算都没问题的话,按图输入即可
2012-06-05 19:22:26
-
你好:刚才看了你的定义和输入方法,应该都是没有问题的。原因应该是软件的问题。用正版的吧。
2012-06-05 09:40:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看