• 钢筋抽样中,将画好的构造柱构件转化成暗柱时,里面箍筋的个数为什么会变多?

    在用软件抽钢筋时,把暗柱错画成构造柱,然后我用构件转换功能都转化成暗柱,别的属性什么没改,为什么箍筋的个数会发生变化(变多了)?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这边涉及到计算规则的原因,你构造柱都是同一个加密间距的 比如说150 而转换成暗柱后,他会根据你的柱钢筋连接方式算箍筋加密 暗柱如果是搭接连接的话 其搭接区域是加密的 间距是(5d.100)两者取小值 这样就会导致你钢筋量增大

    2012-06-05 17:58:07 

  • 你看看构件转换之后是不是箍筋的信息变化了

    2012-06-05 17:57:32 

  • 在用软件抽钢筋时,把暗柱错画成构造柱,然后我用构件转换功能都转化成暗柱,别的属性什么没改,为什么箍筋的个数会发生变化(变多了)? 暗柱的配筋形式和柱差不多,在楼层处和顶部加密区要比构造柱大,所以箍筋数量就会增加。

    2012-06-05 21:47:56 

  • 发生变化的原因是:暗柱的计算方法是和框架柱相同的,而构造柱的计算方法,与框架柱不同。所以会大一些。

    2012-06-06 08:10:12 