• 求解,电气安装预算中,插座处立管长度计算

    计算插座处立管时,如果是沿天棚走的立管管长是按层高减去插座距地,再减半个板厚吗?如果是沿地走,插座处的立管管长是按插座距地加上半个板厚吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    计算插座处立管时, 如果是沿天棚走的立管管长是按层高减去插座距地,再减半个板厚, 如果是沿地走,插座处的立管管长是按插座距地加上半个板厚,再加地面垫层的厚度,因为插座距地高度一般是从装饰面层以上开始计算的,如贴地砖地面一般距地高度是指地砖面,如果有预留面层的一般也要加是面层的厚度的

    2012-06-05 18:36:03 