中铁二句 2012-06-05 21:50:54 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 404查看 6回答
抽样软件 基础层怎么总是不计算螺旋箍筋,首层就计算了螺旋箍筋,不知道是哪里出了问题 求解啊
如题 附图 是会汇总计算了的,多次修改验证都是这样的 怎么回事 求解啊
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
兄弟,个人愚见:你查看一下你基础的标高是不是给你定义的基础层标高相同,软件就算成了柱的插筋。
2012-06-05 21:55:43
-
你可能柱的高度在基础内,不合适计算螺旋筋,图片1,当柱的高度走出的承台外时,才会计算出螺旋筋,图片2。
2012-06-05 23:34:12
-
1、柱在基础板或承台内是不计算螺旋箍筋的,只有柱高超出承台一个箍筋间距才能计算 2、建议你附上施工蓝图,这样才便于分析,ok
2012-06-06 05:45:00
-
园柱、方柱、其它柱在基础层的,都是按外箍固定计算的,软件默认是2个
2012-06-06 07:10:31
-
你定义园柱是螺旋箍筋,螺旋箍筋在基础层是按两个箍筋(或多个箍筋、根据图纸要求)牢固柱纵向钢筋,出了基础才开始按螺旋箍筋计算的
2012-06-06 08:20:24
-
能明确是什么构件吗?如果是桩,只要定义选择是“螺旋箍筋”即可计算。如果是柱,即使定义时选择“螺旋箍筋”,在基础层只算两个起固定作用的圆形箍筋,螺旋筋在一层计算。
2012-06-06 08:37:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看