• 抽样软件 基础层怎么总是不计算螺旋箍筋,首层就计算了螺旋箍筋,不知道是哪里出了问题 求解啊

    如题 附图 是会汇总计算了的,多次修改验证都是这样的 怎么回事 求解啊

    首层

    基础层

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 兄弟,个人愚见:你查看一下你基础的标高是不是给你定义的基础层标高相同,软件就算成了柱的插筋。

    2012-06-05 21:55:43 

  • 你可能柱的高度在基础内,不合适计算螺旋筋,图片1,当柱的高度走出的承台外时,才会计算出螺旋筋,图片2。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2012-06-05 23:34:12 

  • 1、柱在基础板或承台内是不计算螺旋箍筋的,只有柱高超出承台一个箍筋间距才能计算 2、建议你附上施工蓝图,这样才便于分析,ok

    2012-06-06 05:45:00 

  • 园柱、方柱、其它柱在基础层的,都是按外箍固定计算的,软件默认是2个

    2012-06-06 07:10:31 

  • 你定义园柱是螺旋箍筋,螺旋箍筋在基础层是按两个箍筋(或多个箍筋、根据图纸要求)牢固柱纵向钢筋,出了基础才开始按螺旋箍筋计算的

    2012-06-06 08:20:24 

  • 能明确是什么构件吗?如果是桩,只要定义选择是“螺旋箍筋”即可计算。如果是柱,即使定义时选择“螺旋箍筋”,在基础层只算两个起固定作用的圆形箍筋,螺旋筋在一层计算。

    2012-06-06 08:37:00 