• 未提取跨的梁怎么回事

    计算钢筋汇总时,出现有未提取跨的梁,是否计算,怎么办
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 对钢筋计算结果有很大影响,梁识别支座后才能计算钢筋,才准确 因为钢筋抽样GGJ2009中,在画梁时,没有设置支座,所以在汇总计算出现有未提取跨的梁,在弹出的对话框双击“未提取跨的梁”,点【重提跨梁】或者【设置支座】功能 在图像算量中不用考虑设置支座和跨数

    2012-06-06 13:48:55 

  • 计算钢筋汇总时,出现有未提取跨的梁,计算结果是没有影响,只是梁的跨数与实际的不相符

    2012-06-06 13:42:08 

  • 应该重新设置梁支座。

    2012-06-06 13:41:52 

  • 重新提取梁跨,然后再汇总计算

    2012-06-06 13:47:15 

  • 未提取梁跨的梁应该设置梁支座。才能正确计算钢筋量。

    2012-06-06 13:48:29 

  • 你点 是 然后会弹出相应的提示窗口 你双击定位到那条梁(红色的) 你对他进行原味标准 把他变成绿色的就可以了

    2012-06-06 22:43:11 