• 请教一下关于相同标注的相邻几跨板的底筋部通长设置问题,谢谢大家。

    如图所示,请问一下,相同参数相邻的几跨板,在结构设计说明或图注没有特别注明的情况下,它们x向底部筋是否通长设置,也就是说三跨板的X向底部筋连通。。

    通长

    问题补充:我指的是LB5哈。。一共三跨是相同的。是否就是通长设置。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    LB5一共三跨是相同的。X是可以通长设置。实际应该是一跨一跨设置,因为料太长施工时不好操作,也易出弯,影响整体验筋效果。

    2012-06-07 13:50:08 

  • 应该可以设置成通长的钢筋

    2012-06-07 10:01:36 

  • 如果钢筋型号一样是通长的。能通则通的。

    2012-06-07 11:16:47 

  • 图中标注很明确,板是分三块的,所以钢筋也要分别锚入相应的支座梁内,不能通长设置,可能对板的荷载有影响

    2012-06-07 11:20:58 

  • 不应该设为通长.没有特别注明的就是三块

    2012-06-07 19:52:24 